공주의료원 회계공고 제2005 - 29 호 보일러 세관 및 보수공사 입찰 공고 1. 입 찰 건 명 : 보일러 세관 및 보수공사 2. 현 장 설 명 : 2005년 9월 15일 (목)14:00 3. 등록마감일시 : 2005년 9월 20일 (화)15:00 까지 4. 입 찰 일 시 : 2005년 9월 22일 (목)16:00 5. 입 찰 장 소 : 본 의료원 회의실 6. 입 찰 방 법 : 총액최저가 낙찰제 7. 입찰참가자격 : 사업자등록증을 갖추고 입찰참가등록 을 필한 자로 합니다. 8. 입찰보증금 : 본 의료원 회계규정 제209조의 규정에 의한 입찰보증금은 입찰 참 가등록 마감시까지 관리팀에 납부하여야 합니다. 단, 낙찰자 가 정당한 사유없이 5 일 이내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 보증금은 귀속합니다. (단, 보증금은 지급 확약으로 가름함) 9. 입찰의 무효: 본원 회계규정 제215조의 규정에 해당한 때야 합니다. 10. 입찰참가서류 : 입찰참가신청서(본원비치), 입찰 보증보험증권, 사용인감계, 등기부 등본, 사업자등록증, 견적서, 인감증명서 11. 기 타 : 기타 자세한 사항은 본원 관리팀으로 문의하시기 바랍니다. (Tel: 041-850-5252) 2005년 9월 8일 지방공사 충청남도 공주의료원장 공사 시방서 1.도급자는 계약후 일주일내에 공정표 및 착공계를 당사에 제출하여 승인을 받아야 하며 승인 을 득한 후 제작 및 공사에 착수해야 한다. 2.본 공사에 소요되는 세관제인 탈청제는 CASOL 및 쿨민 중 택일하며 방청제도 공히 같이 제 품을 사용하여야 하며 당사 검사원의 승인을 얻은 후 사용토록 한다 3.BOILER실내의 각종 VALVE(BOILER MAIN VALVE, SAFETY VALVE, BLOW VALVE, HEADER에 부착된 VALVE, WATER 및 OIL LINE에 부착된 VALVE)의 PACKING과 BOILER MANHOLE PACKING을 교체하고 누기 및 누설부분이 없도록 정밀 보수시공 하여야 한다. 4.본 공사 시공중 약품투입 과실로 인하여 BOILER의 재질에 손상이 있을 시는 도급자의 책임 으로 변상조치 하여야 한다. 5.본 공사 시공시 BOILER 관 내부의 스케일을 완전히 제거하고, 수관 및 연소실 청소를 깨끗 이 하여야한다. 6.BOILER 몸체에 취부 된 수주의 증기 및 급수연락관, 수면계 및 MDONNELL의 증기 및 급 수 연락관은 분해하여 스케일 및 이 물질을 깨끗이 제거 정비하여야 하고 누기 및 누설부분이 없도록 정비보수 하여야한다. 7.BOILER의 연소실, 수관, 집진기, 연도의 탄화물(검뎅이)을 깨끗이 청소하고 BURNER 등 각 종 기기를 청결하게 보수정비 한다. 특히 연돌의 탄화물은 연돌 하부 바닥까지 깨끗하게 청소하 여야 한다. 8.2T/H BOILER 내부의 축로는 내화물 SK36 내화벽돌 및 내화 MORTAL로 축로 하고 파손부 분은 CASTABLE CT160 내화물로 보수시공 한다. 9.PAINT 공사는 실내 전시물은 기존색상으로 하되 미려하게 도장하고 외부는 도장할 부분표 면의 녹, SCALE, SLAG, 먼지 등을 완전히 제거 한 후 광명단을 칠하고 외부는 내열 은분으로 2회 도장하며, 도장표면은 일체의 요철, 부풀음, 오점, 균열, 물결현상이 없도록 한다. 10.본 공사 시공 중 수압 시험시 경판 및 수관 누설시는 도급자의 책임으로 보수 하여야한다. 12.BOILER의 SAFETY VALVE는 분해 청소 후 작동시험을 하고 이상 유무를 확인 하여야 한다. 13.난방용 열교환기, 온수용 열교환기의 스케일 및 이 물질을 깨끗이 제거 정비하여야 하고 누 기 및 누설부분이 없도록 정비보수 하여야한다. *세관공사 1)BOILER 2T/H 2대 2)0.2T/H(1대)-전극봉 애자 일체 교체 3)0.11T/H 난방 열교환기 분해정비 4)온수탱크 열관환기 분해정비 *정비 보수공사 1)온수 배관공사 ○검사실장실, 응급실장실내 방열기 LINE 1층에서 응급실 쪽으로 LINE변경 ○관사(14EA) 가정용 BOILER 분해 정비(분배기 일부교체) 및 각 LINE 보온 작업 ( 팽창탱크 교체 14EA ) ○지하 보일러실 집수조 펌프 청소 및 정비 ○급수 탱크 드레인 밸브, 수면계용 호스 정비, 보완 ○상수도 고가 수조 급수LINE 밸브(게이트 → 글로브밸브) 교체 ○보일러실 집수조 옆 우수 LINE 신설(32A) 2)방열기 추가공 ○2병동 병실내 방열기 20쪽을 7쪽으로 추가설치 8병실 (56ea 추가) ○복도 30쪽짜리 방열기 3EA 추가설치 (30ea * 3 = 90ea신설) 3)식당 배수펌프 공사 ○지하식당 배수펌프 2HP 2기 설치(수중커터펌프 or 오물용 볼텍스펌프) ○세탁실 배수 펌프 2기 보수공사 ○기존 펌프실 철거 및 바닥 보완공사 ○자동 배수 전기시설공사 4)펌프 교체 및 보완공사 ○고가수조 급수 펌프 2기 교체(10HP) ○온수 순환펌프 (10HP) 방진판 및 배수대 S/S 보완공사 ○소방펌프 5)PAINTING 공사 ○BOILER실 내부 PAINTING 6)폐기물처리 공임. ○세관 공사시 발생되는 폐수 및 검뎅이 수거처리(수량, 단가, 금액) ○본 공사는 시공 완료 후 당사 및 검사기관(에너지관리공단)에 합격됨으로써 준공으로 한다.